صفحه اصلی انجمن ها آتش سوزی ناشی از الکتریکیسته

نمایش 0 پاسخ رشته ها
  • نویسنده
    نوشته ها
    • #3282
      امیرحسین یاوری
      سرپرست کل

       تصاویر فوق مربوط به یک آتش سوزی است در این آتش سوزی ، سیم  های کابل سه فاز رورودی به کنتور ، قبل از ورود به کنتور قطع شده است .

      جریان الکتریکی مصرفی درون کارگاه بسیار بالا بوده ، اما بررسی ها حاکی از این است که ذوب شدگی سیم های مسی کابل ورودی در اثر حرارت خارجی و آتش سوزی نبوده است .

      به نظر شما ، بر اساس اصول علت یابی حریق و قوانین الکتریکی ، علت ذوب و گلوله شدن سر سیم ها و قطع شدن کابل ورودی قبل از کنتور و به دور از اتصالات چیست ؟

      پاسخ های خود را حداکثر تا تاریخ ۱۳ آبان ماه ، ولادت حضرت رسول اکرم (ص) به واتساپ گروه به شماره ۰۹۱۳۵۷۱۰۶۴۸ ارسال فرمائید .

      در نظر داریم به بهترین و صحیح ترین پاسخ ، یکی از محصولات آموزشی خود ( سی دی فیلم آموزشی ایمنی الکتریسته جدیدترین محصول ما که هنوز در سایت رونمایی نشده را هدیه دهیم .

      پاسخ :
      اگرکابل ورودی(سرویس) در نقطه ای دچار آسیب فیزیکی شده یا عایق بنا به دلایلی دچار شکست شده باشد،
      یا کلید زیر کنتور، دراثر قطع و وصل مکرر خراب شده، یا دستکاری یا شنت شده و بار‌گیری بیش از حد از کابل مرتبط به شبکه صورت گرفته باشد،
      یا کابل به شکل U و با زاویه قوس کم خم شده باشد،
      و ……….. هر یک می توانند باعث شوند که سیم های کابل ورودی به کنتور، درنقطه ای بین کنتور و تیر برق دراثر حرارت ناشی از عبورجریان، ذوب شده، عایق را ذوب و مشتعل نموده و منجر به بروز آتش سوزی شوند.

      شرح کامل و مفصل عوامل بروز حریق قبل از کنتور در یک ایبوک به زودی منتشر و جهت همه شرکت کنندگان در مسابقه بصورت رایگان ارسال خواهد شد

      نفر برتر مسابقه