تصاویر فوق مربوط به یک آتش سوزی است در این آتش سوزی ، سیم های کابل سه فاز رورودی به کنتور ، قبل از ورود به کنتور قطع شده است .
جریان الکتریکی مصرفی درون کارگاه بسیار بالا بوده ، اما بررسی ها حاکی از این است که ذوب شدگی سیم های مسی کابل ورودی در اثر حرارت خارجی و آتش سوزی نبوده است .
به نظر شما ، بر اساس اصول علت یابی حریق و قوانین الکتریکی ، علت ذوب و گلوله شدن سر سیم ها و قطع شدن کابل ورودی قبل از کنتور و به دور از اتصالات چیست ؟
پاسخ های خود را حداکثر تا تاریخ ۱۳ آبان ماه ، ولادت حضرت رسول اکرم (ص) به واتساپ گروه به شماره ۰۹۱۳۵۷۱۰۶۴۸ ارسال فرمائید .
در نظر داریم به بهترین و صحیح ترین پاسخ ، یکی از محصولات آموزشی خود ( سی دی فیلم آموزشی ایمنی الکتریسته جدیدترین محصول ما که هنوز در سایت رونمایی نشده را هدیه دهیم .
پاسخ :
اگرکابل ورودی(سرویس) در نقطه ای دچار آسیب فیزیکی شده یا عایق بنا به دلایلی دچار شکست شده باشد،
یا کلید زیر کنتور، دراثر قطع و وصل مکرر خراب شده، یا دستکاری یا شنت شده و بارگیری بیش از حد از کابل مرتبط به شبکه صورت گرفته باشد،
یا کابل به شکل U و با زاویه قوس کم خم شده باشد،
و ……….. هر یک می توانند باعث شوند که سیم های کابل ورودی به کنتور، درنقطه ای بین کنتور و تیر برق دراثر حرارت ناشی از عبورجریان، ذوب شده، عایق را ذوب و مشتعل نموده و منجر به بروز آتش سوزی شوند.